[RE: สตง ชี้แจงเรื่องการแก้แบบ ปล่องลิฟต์]
"กล่าวคือ ขนาดของผนังปล่องลิฟเมื่อรวมวัสดุตกแต่งตามแบบ ทำให้ทางเดินมีความกล้างไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง".
ผนังลิฟถ้าไม่รวมของตกแต่งนี่เท่าที่โหลดแบบมาดูมันก็ผ่านอยู่นะ จุดที่แคบน่าจะเป็นที่ทางเดินกลาง (แนวนอน).
แต่ก็เหลือพื้นที่นิดหน่อยด้วยซ้ำ พอที่จะตกแต่งได้หลายรูปแบบอยุ่(ตัดมาจากช่วงชั้น 4-5 นะครับ ซึ่งไปดูหลายๆชั้นแล้ว จุดแคบก็น่าจะเป็นจุดเดียวกัน).
แต่ทำไมแทนทีจะไปแก้ส่วนตกแต่ง ดันไปแก้ส่วนโครงสร้าง.
หรือผมเข้าใจอะไรผิดครับ พอดีหาแบบที่มีขนาดทางเดินตรงๆไม่เจอ เลยต้องวัดเอาครับ แต่ก็น่าจะผ่านได้นะ ถ้าไม่ได้ตกแต่งหนาจัดๆ ซึ่งก็ไม่น่าเกี่ยว เพราะลดไป 10 CM เองนะ(ข้างละ 5 CM).
คือมันต้องเบิ้ลส่วนตกแต่งออกจากโครงสร้างเข้าใจได้อยู่ แต่ต้องไม่ต้องหนาก็ได้มั้ง หรือไม่ก็แก้แบบส่วนตกแต่งเอาไม่ดีกว่าหรอครับ.
ลดโครงสร้าง 5 CM คือลดลงไปเกิน 15% เลยนะ และการรับแรง/น้ำหนักก็เป็นพื้นที่หน้าตัดด้วย โดนเต็มๆ.
คิดยังไงก็น่าจะลดการตกแต่งลงครับ ไม่ยุ่งด้วย.
ถ้ามันแคบจัดขนาดเอาท่อลงไม่ได้เลยก็อีกเรื่องแต่ไม่น่าใช่ครับหรือถ้าใช่เป็นผมก็ยังเลือกทางอื่นก่อนอยู่ดี.