[RE: ถามต่อจากเมื่อวาน มิเตอร์ไฟ 5(15) ติดแอร์ 18000BTU รอดไหม]
zenonier พิมพ์ว่า:
พอดีผมไม่ทันกระทู้เมื่อวาน เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับมิเตอร์ไฟว่าเป็นแบบจานหมุนหรือดิจิตอล
คำนวนคร่าวๆ
แอร์ 18000 btu ก็น่าจะราวๆ 5kW ประมาณ 7-7.5 amp
คอม 550 w ประมาณ 2.5 amp
ปั้มน้ำ 150w ประมาณ 0.7 amp
ตู้เย็น 5.2Q ตีคร่าวๆ 100 w ประมาณ 0.5 amp
ทีวี 55 นิ้ว ตีคร่าวๆ 200 w ประมาณ 0.9 amp
ผมเผื่อให้พวกหลอดไฟอีกประมาณ 5 หลอด 11 w ตีคร่าวๆ 55 w ประมาณ 0.3 amp
รวมๆ แล้วก็ 12.4 amp
ถ้าเป็นมิเตอร์จานหมุนผมว่าเสี่ยงครับที่มิเตอร์จะเสียแล้วต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้ามาเปลี่ยนหม้อใหม่
เพราะปกติของมิเตอร์ 5(15)A คือรับโหลดสูงสุดได้เท่ากับตัวเลขในวงเล็บคือ 15 amp แต่ๆๆๆๆๆ
ปกติพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่ผมเข้าใจคือโหลดที่ประมาณ 80% คือเซฟอุปกรณ์สุดๆ ละ นั่นคือ 12 amp
และที่สำคัญอย่าลืมว่าบ้านเรามันร้อนโดยเฉพาะหน้าร้อนนี่มันจะเกิด loss ในสายไฟเยอะทำให้ amp
มันมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อีก แจ้งเปลี่ยนหม้อไฟดีกว่าครับ
ส่วนถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอล อันนี้ไม่ต้องกังวลครับ ใช้ต่อได้เลยเพราะมันไม่มีข้อจำกัดเยอะเหมือนแบบจานหมุน
ใช้ไฟเท่าไหร่มันก็คิดตามจริงไปเท่านั้น สาเหตุที่พอคนเปลี่ยนมาเป็นหม้อดิจิตอลแล้วค่าไฟแพงก็เพราะประมาณ
นี้ล่ะครับ จริงๆ ใช้เกินพิกัดไปเยอะ แค่โชคดีหม้อจานหมุนมันไม่พังเท่านั้นเอง
ขอบคุณครับท่านเป็นแบบจานหมุนครับ
แต่ผมก็ไม่เปิดฟูลโหลดตลอดเวลาแบบที่บอกครับ
เลยเขียนเผื่อๆไว้ แต่อุปกรณ์ภายในบ้านประมาณนั้นแหละครับ
อันนี้กระทู้เมื่อวานที่ถามเรื่องจะเปลี่ยนมิเตอร์ครับ
https://www.soccersuck.com/boards/topic/2453687
แล้วพอวันนี้ไปถามช่างแถวบ้านมาเค้าตีราคาคร่าวๆมา 25-30K เลยลองมาถามดูอีกทีเพื่อความแน่ใจ