ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ
ใครพอทราบบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ถึง 15K ไหมครับ

อีดิท ลงรูป จำได้ว่าเคยเปลี่ยนแค่ตู้อันนี้มาครับ สายกราวไม่น่ามี

แก้ไขล่าสุดโดย roses_are_rosie เมื่อ Fri Jun 14, 2024 16:18, ทั้งหมด 1 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: ื❤️Niya❀janrybnk48❀❤️my january & Niya.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 14129
ที่อยู่: อยู่ในใจ Niya
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 15:55
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
ต้องถามก่อนว่าระบบไฟฟ้าบ้านคุณของเดิมเป็นแบบไหนมีระบบกราวด์รึเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเดินใหม่
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

เสาหลักเจ้าหญิง NIYA BNK48
ออฟไลน์
นักเตะตำบล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 Oct 2010
ตอบ: 962
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:04
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
เปลี่ยนสายเมน + เมนเบรกเกอร์
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status: เวปเอ็ง เรื่องของเอ็งเลย
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 20 Mar 2010
ตอบ: 10273
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:05
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
ไม่ต้องเดินใหม่ทั้งหลังครับ ต้องทำดังนี้
1. ติดตั้งตู้เมนใหม่ ใช้ขนาดเมนเบรกเกอร์ 50A
2. เดินสายไฟใหม่ จากมิเตอร์ มาที่ตู้ใหม่ ใช้สายทองแดงเบอร์ 16x3 เส้น (IEC01 หรือ THW เดิม)
3. ถ้าไม่มีหลักดินเดิม ก็ต้องปักใหม่ แล้วลากสายดินจากตู้ลงหลักดินนี้ ใช้สาย IEC01 หรือ THW เดิม เบอร์ 10 ขึ้นไป 1 เส้น

ปล. สายไฟฟ้าจากตู้ไปหาปลั๊ก สวิตช์ ใช้สายเดิมได้ครับ
ปล. ตู้ใหม่ต้องมีกันดูดด้วย จะใช้เป็นเมนกันดูด 50A เลยก็ได้

15,000 น่าจะพอเอาอยู่ครับ
8
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Spoil
บ้ากาม  
ออนไลน์
แข้งบุนเดสลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Sep 2018
ตอบ: 4409
ที่อยู่: ตามเส้นทางของดวงจันทร์
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:06
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
ที่ต้องเปลี่ยนแน่ ๆ คือสายเมนเข้าบ้านเป็นทองแดงเบอร์ 16 และเบรคเกอร์ 45 แอมป์ และก็ปลั๊ก 3 รู ต่อสายกราวด์

แนะนำว่าติดต่อการไฟฟ้าเลยครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสายใน รุสึกจะค่าบริการ 1,500 ตอนนั้นของผมโชคดีเจ้าหน้าที่ตรวจละเอียดยิบ ( ถือเป็นการตรวจเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร กรณีสายไฟชำรุด ) ส่วนต้องเปลี่ยนทั้งหลังไหมเขาจะตรวจให้เลยครับ

ค่าใช้จ่ายไม่ถึง 15K
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน


ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Mar 2019
ตอบ: 1829
ที่อยู่: อิอิ
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:19
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
ต้องถามก่อนว่าระบบไฟฟ้าบ้านคุณของเดิมเป็นแบบไหนมีระบบกราวด์รึเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเดินใหม่  


ไม่น่ามีครับ ขอบคุณครับผม
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Mar 2019
ตอบ: 1829
ที่อยู่: อิอิ
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:21
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
ไม่ต้องเดินใหม่ทั้งหลังครับ ต้องทำดังนี้
1. ติดตั้งตู้เมนใหม่ ใช้ขนาดเมนเบรกเกอร์ 50A
2. เดินสายไฟใหม่ จากมิเตอร์ มาที่ตู้ใหม่ ใช้สายทองแดงเบอร์ 16x3 เส้น (IEC01 หรือ THW เดิม)
3. ถ้าไม่มีหลักดินเดิม ก็ต้องปักใหม่ แล้วลากสายดินจากตู้ลงหลักดินนี้ ใช้สาย IEC01 หรือ THW เดิม เบอร์ 10 ขึ้นไป 1 เส้น

ปล. สายไฟฟ้าจากตู้ไปหาปลั๊ก สวิตช์ ใช้สายเดิมได้ครับ
ปล. ตู้ใหม่ต้องมีกันดูดด้วย จะใช้เป็นเมนกันดูด 50A เลยก็ได้

15,000 น่าจะพอเอาอยู่ครับ  




ตู้นี้รองรับไหมครับ แต่สายกราวไม่รู้มีไหมครับ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนนั้นแม่เป็นคนจ้างช่างมาครับ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Mar 2019
ตอบ: 1829
ที่อยู่: อิอิ
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:21
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
ZLin พิมพ์ว่า:
ที่ต้องเปลี่ยนแน่ ๆ คือสายเมนเข้าบ้านเป็นทองแดงเบอร์ 16 และเบรคเกอร์ 45 แอมป์ และก็ปลั๊ก 3 รู ต่อสายกราวด์

แนะนำว่าติดต่อการไฟฟ้าเลยครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสายใน รุสึกจะค่าบริการ 1,500 ตอนนั้นของผมโชคดีเจ้าหน้าที่ตรวจละเอียดยิบ ( ถือเป็นการตรวจเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร กรณีสายไฟชำรุด ) ส่วนต้องเปลี่ยนทั้งหลังไหมเขาจะตรวจให้เลยครับ

ค่าใช้จ่ายไม่ถึง 15K
 


โอเคครับเดี๋ยวไปลองติดต่อดู

ของผมบางจุดยังเป็น 2 รูอยู่เลยครับ อันนี้ไม่น่ามีใช่ไหมครับ สายดิน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status: เวปเอ็ง เรื่องของเอ็งเลย
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 20 Mar 2010
ตอบ: 10273
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:25
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
ไม่ต้องเดินใหม่ทั้งหลังครับ ต้องทำดังนี้
1. ติดตั้งตู้เมนใหม่ ใช้ขนาดเมนเบรกเกอร์ 50A
2. เดินสายไฟใหม่ จากมิเตอร์ มาที่ตู้ใหม่ ใช้สายทองแดงเบอร์ 16x3 เส้น (IEC01 หรือ THW เดิม)
3. ถ้าไม่มีหลักดินเดิม ก็ต้องปักใหม่ แล้วลากสายดินจากตู้ลงหลักดินนี้ ใช้สาย IEC01 หรือ THW เดิม เบอร์ 10 ขึ้นไป 1 เส้น

ปล. สายไฟฟ้าจากตู้ไปหาปลั๊ก สวิตช์ ใช้สายเดิมได้ครับ
ปล. ตู้ใหม่ต้องมีกันดูดด้วย จะใช้เป็นเมนกันดูด 50A เลยก็ได้

15,000 น่าจะพอเอาอยู่ครับ  




ตู้นี้รองรับไหมครับ แต่สายกราวไม่รู้มีไหมครับ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนนั้นแม่เป็นคนจ้างช่างมาครับ  


ตู้นี้ไม่มีกันดูด ถ้าเจอไฟฟ้าเคี่ยวๆหน่อย จะไม่ผ่านเอาครับ
ซื้อลูกย่อยกันดูด มาใช้กับวงจรเต้ารับก็ได้ครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Spoil
บ้ากาม  
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Mar 2019
ตอบ: 1829
ที่อยู่: อิอิ
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:27
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
ไม่ต้องเดินใหม่ทั้งหลังครับ ต้องทำดังนี้
1. ติดตั้งตู้เมนใหม่ ใช้ขนาดเมนเบรกเกอร์ 50A
2. เดินสายไฟใหม่ จากมิเตอร์ มาที่ตู้ใหม่ ใช้สายทองแดงเบอร์ 16x3 เส้น (IEC01 หรือ THW เดิม)
3. ถ้าไม่มีหลักดินเดิม ก็ต้องปักใหม่ แล้วลากสายดินจากตู้ลงหลักดินนี้ ใช้สาย IEC01 หรือ THW เดิม เบอร์ 10 ขึ้นไป 1 เส้น

ปล. สายไฟฟ้าจากตู้ไปหาปลั๊ก สวิตช์ ใช้สายเดิมได้ครับ
ปล. ตู้ใหม่ต้องมีกันดูดด้วย จะใช้เป็นเมนกันดูด 50A เลยก็ได้

15,000 น่าจะพอเอาอยู่ครับ  




ตู้นี้รองรับไหมครับ แต่สายกราวไม่รู้มีไหมครับ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนนั้นแม่เป็นคนจ้างช่างมาครับ  


ตู้นี้ไม่มีกันดูด ถ้าเจอไฟฟ้าเคี่ยวๆหน่อย จะไม่ผ่านเอาครับ
ซื้อลูกย่อยกันดูด มาใช้กับวงจรเต้ารับก็ได้ครับ  


ขอบคุณครับเพราะตอนนี้ก็ใช้ตู้นี้แหละครับ เดี๋ยวลองไปคุยกับช่างไฟแถวบ้านดูครับ แต่ราคาก็ ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ช่วงๆ 10K กลัวโดนฟันหัวแบะไม่ใช่ไร
แก้ไขล่าสุดโดย roses_are_rosie เมื่อ Fri Jun 14, 2024 16:28, ทั้งหมด 1 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: ื❤️Niya❀janrybnk48❀❤️my january & Niya.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 14129
ที่อยู่: อยู่ในใจ Niya
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:29
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
ต้องถามก่อนว่าระบบไฟฟ้าบ้านคุณของเดิมเป็นแบบไหนมีระบบกราวด์รึเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเดินใหม่  


ไม่น่ามีครับ ขอบคุณครับผม  


ถ้าให้เดาบ้านคงเป็นระบบไฟฟ้าแบบเก่าที่ไม่มีตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สายไฟเป็นสาย VAF แบบเก่า ถ้าแบบนี้ก็ต้องเดินใหม่หมดเปลียนสายภายในเป็นสาย THW

มีวิชามารอีกวิธีผมเห็นบ้านที่งบน้อยๆชอบทำ สมมุติว่าคุณเดินสายไว้ไม่ได้มาตรฐานตอนที่มีคนมาตรวจ...กล้วยช่วยให้ผ่านได้ อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแค่จะบอกว่าอย่าทำแบบนี้
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

เสาหลักเจ้าหญิง NIYA BNK48
ออนไลน์
แข้งบุนเดสลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Sep 2018
ตอบ: 4409
ที่อยู่: ตามเส้นทางของดวงจันทร์
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:31
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
ZLin พิมพ์ว่า:
ที่ต้องเปลี่ยนแน่ ๆ คือสายเมนเข้าบ้านเป็นทองแดงเบอร์ 16 และเบรคเกอร์ 45 แอมป์ และก็ปลั๊ก 3 รู ต่อสายกราวด์

แนะนำว่าติดต่อการไฟฟ้าเลยครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสายใน รุสึกจะค่าบริการ 1,500 ตอนนั้นของผมโชคดีเจ้าหน้าที่ตรวจละเอียดยิบ ( ถือเป็นการตรวจเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร กรณีสายไฟชำรุด ) ส่วนต้องเปลี่ยนทั้งหลังไหมเขาจะตรวจให้เลยครับ

ค่าใช้จ่ายไม่ถึง 15K
 


โอเคครับเดี๋ยวไปลองติดต่อดู

ของผมบางจุดยังเป็น 2 รูอยู่เลยครับ อันนี้ไม่น่ามีใช่ไหมครับ สายดิน  


สายดินอาจมีต้องไปดูที่ตู้นเมนครับว่ามีไหม ถ้าไม่มีการไฟฟ้าจะให้เราติดตั้งครับ

ส่วน 2 รู คือ L กับ N ต่อให้มีสายดิน ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสายดินครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน


ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Mar 2019
ตอบ: 1829
ที่อยู่: อิอิ
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:40
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
ต้องถามก่อนว่าระบบไฟฟ้าบ้านคุณของเดิมเป็นแบบไหนมีระบบกราวด์รึเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเดินใหม่  


ไม่น่ามีครับ ขอบคุณครับผม  


ถ้าให้เดาบ้านคงเป็นระบบไฟฟ้าแบบเก่าที่ไม่มีตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สายไฟเป็นสาย VAF แบบเก่า ถ้าแบบนี้ก็ต้องเดินใหม่หมดเปลียนสายภายในเป็นสาย THW

มีวิชามารอีกวิธีผมเห็นบ้านที่งบน้อยๆชอบทำ สมมุติว่าคุณเดินสายไว้ไม่ได้มาตรฐานตอนที่มีคนมาตรวจ...กล้วยช่วยให้ผ่านได้ อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแค่จะบอกว่าอย่าทำแบบนี้  


ขอบคุณครับ ถ้าให้ช่างมาดูแล้วไม่ได้มาตรฐานน่าจะเปลี่ยนแหละครับ เพราะที่ใช้อยู่ตอนนี้คือไอตู้ชไนเดอร์ตามในรูปแหละครับ แต่กลัวจะเกินงบ มีงบแค่ 20-30K
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status: เวปเอ็ง เรื่องของเอ็งเลย
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 20 Mar 2010
ตอบ: 10273
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:47
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
20MAR2010 พิมพ์ว่า:
ไม่ต้องเดินใหม่ทั้งหลังครับ ต้องทำดังนี้
1. ติดตั้งตู้เมนใหม่ ใช้ขนาดเมนเบรกเกอร์ 50A
2. เดินสายไฟใหม่ จากมิเตอร์ มาที่ตู้ใหม่ ใช้สายทองแดงเบอร์ 16x3 เส้น (IEC01 หรือ THW เดิม)
3. ถ้าไม่มีหลักดินเดิม ก็ต้องปักใหม่ แล้วลากสายดินจากตู้ลงหลักดินนี้ ใช้สาย IEC01 หรือ THW เดิม เบอร์ 10 ขึ้นไป 1 เส้น

ปล. สายไฟฟ้าจากตู้ไปหาปลั๊ก สวิตช์ ใช้สายเดิมได้ครับ
ปล. ตู้ใหม่ต้องมีกันดูดด้วย จะใช้เป็นเมนกันดูด 50A เลยก็ได้

15,000 น่าจะพอเอาอยู่ครับ  




ตู้นี้รองรับไหมครับ แต่สายกราวไม่รู้มีไหมครับ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนนั้นแม่เป็นคนจ้างช่างมาครับ  


ตู้นี้ไม่มีกันดูด ถ้าเจอไฟฟ้าเคี่ยวๆหน่อย จะไม่ผ่านเอาครับ
ซื้อลูกย่อยกันดูด มาใช้กับวงจรเต้ารับก็ได้ครับ  


ขอบคุณครับเพราะตอนนี้ก็ใช้ตู้นี้แหละครับ เดี๋ยวลองไปคุยกับช่างไฟแถวบ้านดูครับ แต่ราคาก็ ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ช่วงๆ 10K กลัวโดนฟันหัวแบะไม่ใช่ไร  


สาย IEC01-1x16 ตอนนี้ที่ไทวัสดุขายม้วนละ 9,480 บาท (ยาว 100 เมตร)

ก็ตกเมตรละ 94.8 บาท ใช้ 2 เส้น ไลน์ กับ นิวตรอล ก็ตกค่าสายเมตรละ 200 บาท
ค่าแรงแล้วแต่ช่างจะคิด แต่ไม่ควรเกินเมตรละ 100 บาท

ถ้าระยะจากมิเตอร์ ถึงตู้เมนบ้าน 30 เมตร น่าจะตกอยู่ที่ 9000 บาท ไม่รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆอีกเล็กน้อย

ที่เหลือเป็นค่าทำหลักดิน น่าจะ 3000-4000 ได้หล่ะมั้ง ไม่แน่ใจราคา
แก้ไขล่าสุดโดย 20MAR2010 เมื่อ Fri Jun 14, 2024 16:47, ทั้งหมด 1 ครั้ง
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Spoil
บ้ากาม  
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: ื❤️Niya❀janrybnk48❀❤️my january & Niya.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 14129
ที่อยู่: อยู่ในใจ Niya
โพสเมื่อ: Fri Jun 14, 2024 16:47
[RE: ขอมิเตอร์ไฟบ้านจาก 5(15) > 15(45) ต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังไหมครับ]
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
roses_are_rosie พิมพ์ว่า:
Operation Meetinghouse พิมพ์ว่า:
ต้องถามก่อนว่าระบบไฟฟ้าบ้านคุณของเดิมเป็นแบบไหนมีระบบกราวด์รึเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเดินใหม่  


ไม่น่ามีครับ ขอบคุณครับผม  


ถ้าให้เดาบ้านคงเป็นระบบไฟฟ้าแบบเก่าที่ไม่มีตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สายไฟเป็นสาย VAF แบบเก่า ถ้าแบบนี้ก็ต้องเดินใหม่หมดเปลียนสายภายในเป็นสาย THW

มีวิชามารอีกวิธีผมเห็นบ้านที่งบน้อยๆชอบทำ สมมุติว่าคุณเดินสายไว้ไม่ได้มาตรฐานตอนที่มีคนมาตรวจ...กล้วยช่วยให้ผ่านได้ อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแค่จะบอกว่าอย่าทำแบบนี้  


ขอบคุณครับ ถ้าให้ช่างมาดูแล้วไม่ได้มาตรฐานน่าจะเปลี่ยนแหละครับ เพราะที่ใช้อยู่ตอนนี้คือไอตู้ชไนเดอร์ตามในรูปแหละครับ แต่กลัวจะเกินงบ มีงบแค่ 20-30K  


เพิ่งเห็นรูปตู้เดิมใช้ได้นะแต่ต้องเดินสายใหม่ให้มีระบบกราวด์