[RE]คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ
2ThunderBird พิมพ์ว่า:
SlayerMetal พิมพ์ว่า:
เรื่องซ้อมกลางแดด ถังตากแดด ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับ เห็นหลายๆเม้นเทกันไปทางนี้ซะเยอะ

1. ซ้อมดับเพลิงต้องซ้อมในที่โล่งซึ่งก็คือนอกอาคารอยู่แล้ว และมีโอกาสที่จะเป็นกลางแดด

2. ถ้าจะบอกว่าเพราะถังตากแดดเลยระเบิด ก็ต้องบอกว่าถังที่ได้มาตรฐาน ถูกออกแบบให้ทนความร้อนสูงพอสมควร ระดับที่อยู่กลางวงไฟเวลาไฟไหม้จริงแล้วไม่ระเบิดได้ในระยะเวลาหนึ่งเลย ความร้อนแค่การตากแดดไม่ได้เยอะขนาดนั้น

3. ทำไมถังนี้ถึงระเบิด ก็ต้องสืบสวนกันต่อไป แต่เดาได้ว่าเป็นถังเก่าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว
ก็เป็นความผิดของทีมอบรมที่ต้องรับผิดไปว่าไม่มีการตรวจสอบสภาพถังให้ดีก่อนใช้งาน

4. ไม่ให้เด็กใส่เครื่องป้องกัน ผิดเต็มๆ


ไม่อยากให้เป็นคอมเมนท์เฮตามกันไปครับ
ด่าบ.อบรมได้เลย แต่ด่าให้ถูกเรื่องครับ  


หลักๆ น่าจะเพราะถอดเซฟตี้วาล์วอะครับ
ถ้ามีเซฟตี้วาล์ว ถ้าความดันมันเกินมันจะปล่อยทิ้งออกมา

ส่วนที่ไม่ใส่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

วาล์วมันเสียเลยไม่พอใช้ หรือ เติมบ่อยๆแล้วมันใช้เซฟตี้วาล์วไม่ได้
ขี้เกียจ เก๋า อันนี้ต้องรอคำตอบจากหน่วยงาน  


ไอถังแบบนี้มันมี safety valve ด้วยเหรอครับ มันอยู่ตรงไหนหว่า

ผมเองใช้มาหลายรอบยังไม่เห็นเลยแฮะ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออนไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 4265
ที่อยู่: บ้านจ่ะ
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:09
[RE]คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 02 Mar 2021
ตอบ: 468
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:12
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ  


เมื่อกี่ลองเดินไปดูถังดับเพลิงใน office มา มีทั้งหมด 4 ถัง แต่มี 1 ถังไม่มีเกจวัดความดัน
งง หนักไปกว่าเดิมอีกผม
ออนไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 4265
ที่อยู่: บ้านจ่ะ
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:14
[RE]คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ
satawat960 พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ  


เมื่อกี่ลองเดินไปดูถังดับเพลิงใน office มา มีทั้งหมด 4 ถัง แต่มี 1 ถังไม่มีเกจวัดความดัน
งง หนักไปกว่าเดิมอีกผม  


ไม่มีเกจนี่แปลกๆอยู่นะท่าน แบบนี้จะรู้ได้ไงว่า pressure มันพร้อมใช้ไหม
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออนไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 24 May 2011
ตอบ: 11631
ที่อยู่: เมี๊ยววว!!
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:15
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
luciferzz พิมพ์ว่า:
2ThunderBird พิมพ์ว่า:
SlayerMetal พิมพ์ว่า:
เรื่องซ้อมกลางแดด ถังตากแดด ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับ เห็นหลายๆเม้นเทกันไปทางนี้ซะเยอะ

1. ซ้อมดับเพลิงต้องซ้อมในที่โล่งซึ่งก็คือนอกอาคารอยู่แล้ว และมีโอกาสที่จะเป็นกลางแดด

2. ถ้าจะบอกว่าเพราะถังตากแดดเลยระเบิด ก็ต้องบอกว่าถังที่ได้มาตรฐาน ถูกออกแบบให้ทนความร้อนสูงพอสมควร ระดับที่อยู่กลางวงไฟเวลาไฟไหม้จริงแล้วไม่ระเบิดได้ในระยะเวลาหนึ่งเลย ความร้อนแค่การตากแดดไม่ได้เยอะขนาดนั้น

3. ทำไมถังนี้ถึงระเบิด ก็ต้องสืบสวนกันต่อไป แต่เดาได้ว่าเป็นถังเก่าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว
ก็เป็นความผิดของทีมอบรมที่ต้องรับผิดไปว่าไม่มีการตรวจสอบสภาพถังให้ดีก่อนใช้งาน

4. ไม่ให้เด็กใส่เครื่องป้องกัน ผิดเต็มๆ


ไม่อยากให้เป็นคอมเมนท์เฮตามกันไปครับ
ด่าบ.อบรมได้เลย แต่ด่าให้ถูกเรื่องครับ  


หลักๆ น่าจะเพราะถอดเซฟตี้วาล์วอะครับ
ถ้ามีเซฟตี้วาล์ว ถ้าความดันมันเกินมันจะปล่อยทิ้งออกมา

ส่วนที่ไม่ใส่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

วาล์วมันเสียเลยไม่พอใช้ หรือ เติมบ่อยๆแล้วมันใช้เซฟตี้วาล์วไม่ได้
ขี้เกียจ เก๋า อันนี้ต้องรอคำตอบจากหน่วยงาน  


ไอถังแบบนี้มันมี safety valve ด้วยเหรอครับ มันอยู่ตรงไหนหว่า

ผมเองใช้มาหลายรอบยังไม่เห็นเลยแฮะ  


ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน แต่หารูปในเนต ได้อันนี้มาอะ


ออฟไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status: เซ็ง
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 11 Jan 2006
ตอบ: 26004
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:16
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
2ThunderBird พิมพ์ว่า:
cybernet พิมพ์ว่า:
ผมไม่กดดูดีกว่า ทำใจไม่ได้เพราะว่ามีลูกวัยมัธยมด้วย แถมเป็นลูกคนเดียวของผมอีก

 


ไม่มีภาพน่ากลัวนะ มีแค่จังหวะระเบิดแล้วตัดเลยครับ

น้องในคลิปก็ไม่น่าจะเป็นผู้เสียชีวิตด้วย

ผมเข้าใจว่าน้องที่เสียชีวิตน่าจะเป็นคนดูรอบๆ มากกว่า
 


ขอบคุณครับ
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 5428
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:19
[RE]คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ
เห้ออออ ประเทศไทย ไปซ้อมอันตรายกว่าไม่ซ้อม
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออฟไลน์
อวาตาร์&ลายเซ็นต์ผิดกฏ
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2009
ตอบ: 291
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:20
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ  


เมื่อกี่ลองเดินไปดูถังดับเพลิงใน office มา มีทั้งหมด 4 ถัง แต่มี 1 ถังไม่มีเกจวัดความดัน
งง หนักไปกว่าเดิมอีกผม  


ไม่มีเกจนี่แปลกๆอยู่นะท่าน แบบนี้จะรู้ได้ไงว่า pressure มันพร้อมใช้ไหม  


ถังดับเพลิงมี 2 แบบฮะ

Only time will tell.
ออฟไลน์
นักเตะกลางซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Feb 2009
ตอบ: 2022
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:20
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
ไม่พร้อมอย่าฝึกดิ ตรวจเช็คถังไหม safety มีไหม
แฟนผี หง แอบแฝง เป็นทีมอื่นอยู่ยาก
ออฟไลน์
แข้งดัทช์ลีก
Status: ถ้านายกลัวเมีย---V นายอย่ามาคุยกับเราเลย
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Sep 2013
ตอบ: 11056
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:20
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่ล่ะ ถังดับเพลิงระเบิด

Don't be satisfied because we want much more than that
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 02 Mar 2021
ตอบ: 468
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:24
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
xGUMBYx พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ  


เมื่อกี่ลองเดินไปดูถังดับเพลิงใน office มา มีทั้งหมด 4 ถัง แต่มี 1 ถังไม่มีเกจวัดความดัน
งง หนักไปกว่าเดิมอีกผม  


ไม่มีเกจนี่แปลกๆอยู่นะท่าน แบบนี้จะรู้ได้ไงว่า pressure มันพร้อมใช้ไหม  


ถังดับเพลิงมี 2 แบบฮะ

 





ขอบคุณครับ ชัดเจนเลย
ออนไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 4265
ที่อยู่: บ้านจ่ะ
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:24
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
xGUMBYx พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:
luciferzz พิมพ์ว่า:
satawat960 พิมพ์ว่า:

นั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วมาแต่ก็ยัง งง อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของถังดับเพลิง
ตาม link ที่ผมแนบมามันมีแค่วาล์ว เปิด-ปิด ไม่ได้บอกว่ามีระบบ safety เลยยัง
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไง

https://www.saturnfireproduct.com/article/5/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87  


นั่นสิท่าน ผมใช้บ่อยก็งงอยู่นะ มันมีแต่ตัววัดความดันไม่ใช่เหรอ  


เมื่อกี่ลองเดินไปดูถังดับเพลิงใน office มา มีทั้งหมด 4 ถัง แต่มี 1 ถังไม่มีเกจวัดความดัน
งง หนักไปกว่าเดิมอีกผม  


ไม่มีเกจนี่แปลกๆอยู่นะท่าน แบบนี้จะรู้ได้ไงว่า pressure มันพร้อมใช้ไหม  


ถังดับเพลิงมี 2 แบบฮะ

 


ขอบคุณครับท่าน ผมไปอ่านมามะกี้เหมือนกัน เพิ่งรู้มีแบบชั่งน้ำหนักด้วย ปกติงานผมใช้แต่แบบเกจ
ออนไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 27 Sep 2013
ตอบ: 19868
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:30
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
ถังพวกนี้เขาให้ไม่โดนแดดไม่ใช่หรอ



ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ง.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 23 Nov 2014
ตอบ: 850
ที่อยู่: 7คาบสมุทร
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:38
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
ถังดับเพลิงตากเเดดได้ครับ ไม่ระเบิดเเน่ ไม่ว่าจะถังเเบบไหนก็ตาม


สาเหตุที่ถังระเบิด ผมคิดว่าเป็นเพราะไม่ได้ทำ Pressure test เเน่นอน
ถังดับเพลิงจะต้องมีการ inspection ทุกๆ 1 ปี โดยบริษัทที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเเละสามารถออก certificate ได้ เเละทุกๆ 5 ปี จะต้องมีการส่งถังดับเพลิงไปทำ pressure test เพื่อตรวจสอบว่าถังยังรับเเรงดันได้ไหม ถ้าผ่านก็จะมีการตอกเลขไว้ที่ถัง


Pressure test คือการที่เอาถังดับเพลิงไปอัดด้วยน้ำเเรงดันสูงเข้าไปในถัง เพื่อดูว่าถังยังสามารถทนเเรงดันได้หรือไม่ เเต่ผมจำไม่ได้เเล้วว่าต้องอัดกี่บาร์


ซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานดับเพลิงของรัฐไม่ได้ทำเเน่ๆ หรือถ้าทำจริงก็น้อยมาก จะว่าไม่มีงบหรืออะไรก็ตามเเต่

หน่วยงานที่มาฝึกซ้อมให้เด็กๆรับไปเต็มๆครับ จะเอาอุปกรณ์อะไรมาสาธิตให้เด็กดู ไม่มีการตรวจสอบก่อนเลยรึ

ขอเเสดงความเสียใจกับน้องผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย MagneticCompass เมื่อ Fri Jun 23, 2023 15:41, ทั้งหมด 1 ครั้ง

ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Nov 2014
ตอบ: 3730
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Jun 23, 2023 15:55
[RE: คลิปเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ที่ รร.ราชวินิตมัธยม ฯ]
SlayerMetal พิมพ์ว่า:
เรื่องซ้อมกลางแดด ถังตากแดด ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับ เห็นหลายๆเม้นเทกันไปทางนี้ซะเยอะ

1. ซ้อมดับเพลิงต้องซ้อมในที่โล่งซึ่งก็คือนอกอาคารอยู่แล้ว และมีโอกาสที่จะเป็นกลางแดด

2. ถ้าจะบอกว่าเพราะถังตากแดดเลยระเบิด ก็ต้องบอกว่าถังที่ได้มาตรฐาน ถูกออกแบบให้ทนความร้อนสูงพอสมควร ระดับที่อยู่กลางวงไฟเวลาไฟไหม้จริงแล้วไม่ระเบิดได้ในระยะเวลาหนึ่งเลย ความร้อนแค่การตากแดดไม่ได้เยอะขนาดนั้น

3. ทำไมถังนี้ถึงระเบิด ก็ต้องสืบสวนกันต่อไป แต่เดาได้ว่าเป็นถังเก่าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว
ก็เป็นความผิดของทีมอบรมที่ต้องรับผิดไปว่าไม่มีการตรวจสอบสภาพถังให้ดีก่อนใช้งาน

4. ไม่ให้เด็กใส่เครื่องป้องกัน ผิดเต็มๆ


ไม่อยากให้เป็นคอมเมนท์เฮตามกันไปครับ
ด่าบ.อบรมได้เลย แต่ด่าให้ถูกเรื่องครับ  


เห็นด้วยกับท่านเกือบทุกข้อ เพราะผมไปที่ไหนก็ซ้อมแบบนี้ เว้นข้อ 4 ครับ ปกติเขาใส่เรื่องป้องกันรึครับ บ ผมจำลองทีไหรไม่ได้ให้คนลองใส่เลย